植筋施工有哪些難點?
作者:巧力建筑
發表時間:
瀏覽量:330
植筋施工中經常遇到很多繁瑣細小的問題,不解決施工進行不下去,但往往又不知道從何下手?現在小Q總結了植筋施工中經常用到的難題,希望對您有所幫助。
一、基材中鋼筋過密,難以成孔,可怎樣解決?
基材中鋼筋過密,難以成孔是植筋施工常遇到的難題,錨筋直徑越大,問題越突出。例如25鋼筋植筋,要求鉆孔孔徑大于30mm,但有時基材主筋凈距僅28mm,造成不能成孔。此時可按照截面面積相等的原則,用2根18錨筋代替,鉆孔孔徑僅需22mm,就解決不能成孔的問題。但鉆孔深度不應減少,應與原設計深度相同。
三、植筋中錨筋間距過小,可怎樣解決?
植筋施工中相鄰兩根錨筋凈距宜大于3d,但有些構件,例如柱頭植筋,截面尺寸有限,梁、柱鋼筋交錯,常遇到實際能鉆成的孔有限或相距很近,有的實際凈距僅1d左右。此時為減少群錨的不利影響,可采用將鋼筋合并,增大錨固長度的變通措施。例如柱頭12根18錨筋原設計錨固長度270mm(15x18),但能成的孔中有兩個凈距僅20mm,按照截面面積相近的原則,2根18錨筋截面面積相等于1根25鋼筋,此時可將2根18錨筋孔深加長至375(15x25)錨固。